Forum użytkowników automatyki budynkowej

Inne => Loxone => Wątek zaczęty przez: roberto w Marzec 09, 2018, 08:37:07 pm

Tytuł: Temperatura z KNX do Loxone
Wiadomość wysłana przez: roberto w Marzec 09, 2018, 08:37:07 pm
Witam,

Mam problem z odczytaniem przez loxona temperatury z magistrali KNX.
Mam kontroler pokojowy Junga (4093KRMTSD) z którego na adresie KNX wysyłam aktualną temp.
Parametry obiektu są następujące:
Object 64
Function Actual-temperature
Name C.Output
Type 2 byte
DPT 9,001
Flag C, W, T, R

W loxone wybrałem sensor KNX i ustawiłem takie samo DPT. W aplikacji pokazuje mi cały czas 0 stopni.
Czy o czymś zapomniałem?
Tytuł: Odp: Temperatura z KNX do Loxone
Wiadomość wysłana przez: jezikk w Marzec 12, 2018, 02:08:19 pm
Aby prawidlowo odczytac temperature z KNX trzeba:
- utworzyc sensor KNX w Loxonie
- podac w nim adres KNX (x/x/x) zdefiniowany w ETS
- typ wybrać na EIS5
- odznaczyc wejscie cyfrowe
- opcjonalnie ustawić odpytywanie na 600s
- jednostki ustawić na np: <v.1>°C

 Mam tak zrobione i działa na 100%.
Tytuł: Odp: Temperatura z KNX do Loxone
Wiadomość wysłana przez: roberto w Marzec 14, 2018, 10:08:53 pm
jezikk,
Mam wszystko ustawione jak piszesz, tylko co masz na myśli "odznaczyc wejscie cyfrowe"?
Tytuł: Odp: Temperatura z KNX do Loxone
Wiadomość wysłana przez: janosick w Wrzesień 05, 2019, 09:23:19 am
Witam. Udało się to zrobić?
Myślę nad połączeniem Jung F40 z Miniserwerem Loxone, ale ludzie z Junga mówią że są problemy z Loxone? Zadziałało Ci to @roberto?