Loxone / Odp: Temperatura z KNX do Loxone
« dnia: Marzec 12, 2018, 02:08:19 pm  »
Aby prawidlowo odczytac temperature z KNX trzeba:
- utworzyc sensor KNX w Loxonie
- podac w nim adres KNX (x/x/x) zdefiniowany w ETS
- typ wybrać na EIS5
- odznaczyc wejscie cyfrowe
- opcjonalnie ustawić odpytywanie na 600s
- jednostki ustawić na np: <v.1>°C

 Mam tak zrobione i działa na 100%.

2
Loxone / Lights overview na podstawie statusów z lamp KNX
« dnia: Marzec 02, 2018, 03:55:13 pm  »
Witajcie,

mam takie pytanie czy da się i jak zrobić cos ala lightsoverview oferowane przez loxone dla lamp sterowanych przez niego bezpośrednio.

W wersji minimum chciałbym uzyskać listę pomieszczeń z informację ile obwodów się świeci w formacie ala:
Nazwa pomieszczenia 1: 2 obwody (lub nazwy lamp o ile sie da)
Nazwa pomieszczenia 1: 0 obwody
itd.

w wersji bardziej zaawansowanej z możliwości wyłączenia konkretnego pomieszczenia.
Mam ok 70 obwodów podzielone na ~25 pomieszczeń/stref i chciałbym być wstanie wygodnie sprawdzić które aktualnie pracują.


p.s. Czy w bloczku typu State da się wprowadzić w opisie znak nowej linii ?


3
Loxone / Odp: Szmery Bajery cz.2 - zaawansowany zegar astronomiczny z korektą
« dnia: Styczeń 12, 2018, 09:40:24 am  »
@Homelogic

Mam pytanie o to jak sobie poradziłeś z problem ze po zaprogramowaniu/restarcie loxone flaga dzień sie resetuje i system myśli ze jest noc co powoduje np zalaczenie swiateł zewn ?

4
Loxone / Odp: Sterowanie oświetleniem/roletami na KNX z Loxone
« dnia: Styczeń 12, 2018, 09:37:30 am  »
[Solved] Ad1. Udało mi się rozwiązać poprzez zastosowanie w Loxonoe "przycisk" a nie "Przycisk KNX" i do wyjścia Q podłączenie rozszerzonego aktora KNX z adresem knx x/x/x:0 (wyłączenie).

Ad2 i Ad3 - jest mi ktoś w stanie pomoc ?

5
Loxone / Odp: Sterowanie oświetleniem/roletami na KNX z Loxone
« dnia: Styczeń 04, 2018, 09:04:43 am  »
Ad1. Przetestowałem i niestety nie działa. Jak status jest 0 to nie mogę wymusić wysłania :0 na adres KNX. Jak podaje 1 na przełącznik to najpierw zapala wszystkie lampy a dopiero potem wyłącza :/ Jakieś pomysły ? Niestety adresy centralne nie maja statusu faktycznego. 

Ad2. Proponowane przez Ciebie rozwiązanie tez tylko czesciowo zadziałało. Trafiłem na ten watek na forum niemieckim: https://www.loxforum.com/forum/eib-knx-schnittstelle/21088-baustein-lichtsteuerung-in-kombi-mit-knx-visualisierung-%C3%BCber-baustein-lichtsteuerung i teraz próbuje rozszyfrować i zaimplementować przykład Robert L. Jest mi ktoś wstanie pomóc z tym ?

Ad3. Niestety jest chyba u mnie problem po stronie KNX, o ile AQl działa poprawnie i roleta jedzie do gory/dół to AQs działa tylko jako stop. Krótkie naciśniecie - impuls 0,5s) nie wywołuje ruchu skokowego rolety.

6
Loxone / Odp: Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z Loxone
« dnia: Styczeń 04, 2018, 08:40:11 am  »
Udało mi sie osiągnąć to co chciałem. Nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie ale na pewno działa.
Klu sprawy okazał się klocek pamieć analogowej.

TUTORIAL:
Umieszczam dla potomności diagram w Loxone.
Układ można jest stuningował zaznaczenie w bloczku Harmonogram "Wymaga aktywacji" a pod triger flagę ze jesteśmy w domu lub wirtualne wejście blokujące to działanie jak nas nie ma w domu. Jest to wygodniejsze niż każdorazowa zmiana w harmonogramie.

Harmonogram u mnie ustawiony jest na -1h od czasu kiedy staje do pracy, czas grzania 1h. (Chodź obecnie będę testował to czasy, każdy musi to dopasować pod siebie).
Stała 3 = 3 (o tyle podnoszę chwilowo temp).
Stała 1 = 1 (podtrzymanie)

7
Loxone / Odp: Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z Loxone
« dnia: Styczeń 03, 2018, 12:30:01 pm  »
Dzięki za odpowiedz, niestety to był mój pierwszy test ale nie powiódł się.

Wygląda to że wymuszona pozycja siłownika to jego blokada w aktualnym stanie, wiec jeśli nie grzeje to nie włączy się.
Dlatego zacząłem kombinować ze zrobieniem tego w Loxone poprzez podniesienie i obniżenie temperatury po czasie.

Cały dom mam zrobiony na KNX z wieloma funkcjami centralnymi (na adresach grupowych) a Loxone to ma być dodatek aby dało się cześć rzeczy zrobić z telefonu bez ingerencji w bazowe działanie systemu na KNX. Siłowniki sa 0/1 wiec steruje się nimi po PWM z aktora Giry. 

Teoretycznie na sztywnych wartościach i harmonogramie udało mi się to częściowo zrealizować.
Harmonogram parametry:
- wartość domyślna 0
- wartość dla okresu aktywności 3

Problem jaki mam to ze Staus temp się zmienia po dodaniu wartości i to idzie po raz kolejny na sumator i tak rośnie do maksymalnej zaprogramowanej na KNX temp. Teraz kombinuje jak to zrobić aby tylko raz dodawał.

p.s. Wiem ze mogę w harmonogramie wpisać zadane wartości temperatur ale wolałbym nie hardkodować wartości i pracować na wartościach względnych.

8
Loxone / Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z Loxone solved
« dnia: Styczeń 01, 2018, 11:09:12 pm  »
Kolejny ciekawy use-case ktory chciałbym zrealizować na loxone i KNX.

Używając budzika chciałbym podgrzać podłogę w łazience w zimne poranki ;). Dom jest dobrze wyizolowany wiec spadki temp nie są duże i często rano jest tak ze temp w łazience jest zadana ale podłoga jest zimna.

Widzę to następująco:
- np 30-45min przed czasem ustawionym w budziku
-  odczytać zadana temp w łazience,
- ustawić temp +2-3 stopnie wyższa lub wymusić otwarcie zaworu aby podgrzać podłogę
- np po 10 min od budzika przywrócić odczytana w 2 kroku temp.

Ogrzewanie jest na aktora KNX Gira.
Na magistrali mam następujące telegramy związane z ogrzewaniem łazienki:
- temp aktualna
- temp zadana
- status temp zadana
- ON/OFF termostat
- Frost termostat
- komfort wymuszony
- Tryb termostatu
- Grzanie/chłodzenie
- ALARM FROST
- STATUS termostatu 1B
- STATUS termostatu 2B
- Grzanie podstawowe Podłoga
- Grzanie dodatkowe Grzejniki drabinka
- STATUS siłownika grz.podstwowe Podłoga
- Wymuszona pozycja siłownika grz.podstawowe
- STATUS siłownika grz.dodatkowe
- Wymuszona pozycja siłownika grz.dodatkowe

Macie jakiś pomysł jak to prosto zrealizować ?

9
Loxone / Sterowanie oświetleniem/roletami na KNX z Loxone
« dnia: Styczeń 01, 2018, 05:08:29 pm  »
Witajcie,

przeniosłem sobie z KNX do Loxone sterowanie oświetleniem i roletami, sceny świetlne (na adresach grupowych) i grupowe sterowanie roletami.
Sterowanie to oparłem na bloczku "Przycisk KNX" i "Żaluzje KNX" zgodnie z tutorialami jakie znalazłem tu na forum. To mi ładnie działa, ale jak to zwykle apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałbym to rozbudować i na poczatek mam takie 3 problemy do rozwiązania:

1. Jak zrobić funkcje wyłącz całe oświetlenie z Loxone, mam w KNX adres grupowy, powiedzmy 10/0/0 i podepnę to pod przycisk knx to najpierw załącza mi wszystkie światła w domu i dopiero drugie klikniecie wyłącza wszystko. Próbowałem dodać wirtualne wejście pod Reset, próbowałem zastosować multiplekser ze stałymi na wejściach AI1, AI2 i wejście wirtualne podpięte pod S aby wysłać "0" na wyjście do aktora KNX - niestety moje próby zakończyły sie bez powodzenia.

2. Overview oświetlenia - próbowałem przenieść sterowanie światłem na loxonowy sterownik oświetlenia i pod wyjścia AQx podłączyć aktory KNX ale niestety działa to tylko połowicznie, tzn załącza poszczególne obwody/sceny ale ich nie wyłącza. Macie na to jakiś sprawdzony patent ???

3. Integracja żaluzje automatyczne z roletami sterownymi po KNX. Bazowałem tu na postach kolegi @homelogic z tematu o roletach, ale u mnie nie chciało to cos działać dopóki nie podpiąłem pod żaluzje knx 2 wyjść: AQI i AQs. (AQI powoduje u mnie jazdę góra/dół a AQs - stop). Da sie to jakoś obejść i spiąć razem ?

z góry dziękuje za Wasza pomoc.



10
Dyskusja ogólna / Witam,
« dnia: Styczeń 01, 2018, 04:33:51 pm  »
Witam,

Mam w domu zamontowana instalacje ID oparta na KNX, ostatnio postanowiłem stuningowac swoja instalacja i dopiąłem Loxone. Przede mna jeszcze integracja tego z Satel. Dlatego licze na Wasze wsprarcie w tych dziedzinach. Na codzien pracuje w IT wiec licze ze sobie z tym poradze :)


pozdrawiam i zycze wielu sukcesów w tym nowym roku.

Strony: [1]