Forum użytkowników automatyki budynkowej
Zabezpieczenia => Systemy alarmowe => Wątek zaczęty przez: andrzey w Listopad 08, 2016, 08:31:22 am
-
Jaka jest najlepsza metoda na podpięcie większej liczby czujek do Satela.
Ponoć ekspander INT-E na to pozwala ale nie przekazuje informacji o tym, jaka czujka została naruszona. Cały ekspander jest jako jedna strefa.
-
Normalnie masz info które wejście na ekspanderze jest naruszone. Mam 8 ekspanderow INT-E.
-
Zgadza się, udało mi się też to potwierdzić u innego źródła.
Dziękuję za informację.