Forum użytkowników automatyki budynkowej
Z-wave => Vera => Wątek zaczęty przez: jaras w Kwiecień 19, 2015, 03:06:38 am
-
Próbuje podpiąć FGBS-001 z DS18b20 do VERY
Wera widzi go jako jeden MotionSensor i trzy dodatkowe urządzenia: GenercIO oraz dwa UnnamedDevice
Udało mi się zrealizować tylko odczyt temperatury poprzez podmianę w GenericIO - Advanced Params
- device_file -> D_TemperatureSensor1.xml
- category_num -> 17
- device_json -> D_TemperatureSensor1.json
Czy Vera nie obsłuży większej dokładności temperatury niż +- 1stC ?
Jak odczytać dane z dwóch wejść sensora ?
-
Która masz wersję FW? Poprzednia mała problem z UBS. Najnowsza dobrze czyta czujniki. Niestety Vera ma dokładność +-1st C.
Wysłane z OPO przez Tapatalk
-
Mam ostatnią wersję firmware Very 1.7.1089
Nie ma problemu z odczytem temperatury.
Niestety nie wiem jak dostać się do odczytu wejść binarnych.
Edit: Wygląda na to że ostatnie wersje Firmware Very popsuły odczyt wejść z UBS-a
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,31229.0.html
Sierek potwierdzasz ?
Masz dla dwóch wejść dwa urządzenia Motion Sensor ? Mi wykrywa tylko jedno.
-
Potwierdzam, pisałem na forum Micasaverde też o tym.
Mam podejrzenie, że poprzednia wersja uwalała UBS. Dla pewności cofnąłem się z pomocą supportu dwie wersje do tyłu, UBS dalej źle się pokazywał w systemie (ilość czujników była OK - 6 szt.). Wymienili mi sensor na gwarancji. Wczoraj zaktualizowałem na najnowszy FW. Ostatnia wersja działa u mnie dobrze.
Mam dwa czujniki Motion Sensor.
Pisałem u tym też tutaj (http://forum.lic.pl/vera/vera-lite-ostatni-update-fw/msg907/#msg907)
Edit: Najnowsza wersja FW jest też do bani. Próbowałem dodać wymieniony UBS, który wrócił do mnie dzisiaj z serwisu i znowu jest nieprawidłowo rozpoznawany. Wróciłem do wersji 1.7.513.
-
Sierek czy ostatnia wersja poprawiła coś z UBS ?
Nie mogę wciąż odczytać stanów z wejść. Czy wymagana jest jakaś konfiguracja po dodaniu urządzenia ?
-
Od bety 1.7.707 UBS jest wykrywany prawidłowo i sensory działają w porządku.
Instalowałem parę dni temu UBS, który dostałem po reklamacji na wymianę - Vera zobaczyła go bez żadnych komplikacji (4 sensory temperatury i 3 sensory ruchu w tym 1 do konfiguracji).
W tej chwili działają u mnie 2 UBS bez zakłóceń.
BTW. Pomiar temperatury do dwóch miejsc po przecinku dalej robi na mnie wrażenie :)
Edit: działasz na tym samym UBS? Może masz podobnie uszkodzony jak ja miałem - źle widział czujniki temperatury, trzeba było podmieniać pliki konfiguracyjne, czujników ruchu w ogóle nie czytał. Naprawiali mi go bezskutecznie aż wreszcie wymienili na nowy.
-
Mam VERE Edge z softem 1.7.1598
UBS z podłączonym jednym czujnikiem temperatury wykrywany jest jako 1 urządzenia _GenericIO i jako jeden czujnik ruchu.
Po podmienia pliku xml na temperaturowe w _GenericIO - odczytuje poprawnie temperature z dwoma miejscami po przecinku jednak czujnik ruchu nie reaguje.
Sprawdzałem na dwóch UBS-ach - jest to samo.
Czyżby ciągle w Verze Edge UBS nie jest poprawnie obsługiwany ?
-
Posiadam Vera Edge 1.7.1598, zakupiłem Fibaro sensor binarny FGBS-001, podłączyłem czujnik temperatury DS18B20 zgodnie z instrukcją. Do sensora podłączyłem zasilanie z jednej baterii 9V 6F22. Próbuje na wszelkie sposoby zainstalować sensor- bezskutecznie, Vera go nie wykrywa. Może ktoś ma jakiś pomysł? Ewentualnie, jaki plugin zainstalować?
-
Od wczoraj jest nowa wersja. Moja Vera Lite wykryła sensor prawidłowo i pokazuje dane z 4 czujników temperatury z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wcześniej miałem problem z podłączeniem i rozpoznaniem modułu.
-
Nowa wersja??? Możesz coś więcej...
-
W nowej wersji softu Vera wykrywa moduł, jednak w dalszym ciągu brak jest możliwości odczytania temperatury. Wybiorę się do salonu Fibaro i tam sprawdzę czy działa to poprawnie. Jak coś ustalę to dam znać.
-
Witam,
Po dodaniu UBS do Vera Lite z firmware 1.7.987 dodały się do systemu 4 podłączone czujniki + dwa czujniki ruchu.
Pomiar temperatury jest ok, zaś wejścia w postaci czujników ruchu nie reagują.
Czy komuś udało się rozwiązać problem?
-
Z ciekawości podpiąłem nieużywany UBS (w sensie innych planów zagospodarowania, bo koncepcje się mi wciąż zmieniają :D) z czterema dallasami (nigdy wcześniej nie próbowałem takiej konfiguracji) i rzeczywiście był problem z działaniem (w testowej centralce, która jest obecnie na bieżącym sofcie 7.0.25). Pierwsze parowanie zakończyło się totalnym niepowodzeniem, przy drugim (po wcześniejszym resecie - klawisz B + zasilanie, próbowałem parę razy, bo takie istotne kwestie zawsze są opisane w sposób umożliwiający różną interpretację :P a brak LED nie ułatwia życia w tym wypadku) sparował się poprawnie (prawie).
Faktycznie świeżo po udanym sparowaniu coś nie było ochoty na poprawne działanie wejść binarnych, restartowanie engine nie pomagało, a na koniec chciałem podejrzeć parametry i w parencie wrzuciłem sobie podgląd na wszystkie 14 parametrów co całkiem uwaliło działanie - zniknęły wszystkie child'y, a sprawę ostatecznie rozwiązało wyłączenie centralki oraz sensora i ich ponowny start, ale…
UBS po prawidłowym sparowaniu pojawia się jako TRZY MotionSensory, a nie dwa (jeden jest parentem dla wszystkiego, a dwa pozostałe to child, które są faktycznymi wejściami) oraz 4 x Universal temperature (oczywiście to też są 4x child)
w fabrycznej konfiguracji wejścia są typu "normalnie zamknięty" (NC), więc wyzwolenie masz po rozwarciu styków, a nie po zwarciu (konfigurację załatwia parametr 3 i 4)
PS mój się zgłasza jako FGBS321 (?! w każdym razie na pudełku było FGBS-001 v2.1)
1.7.987 to jest 7.0.23, ale próbowałem kiedyś UBS na chyba jeszcze wcześniejszej wersji softu i też działał (i też się pojawiał jako 3 czujniki)
-
Tak, wszytko się zgadza ale bez znaczenia jak skonfiguruje wejścia dwustanowe czy NC lub NO dalej nie reagują na zmiany stanów.
Z mojego punktu widzenia nadal obsługa wejść dwustanowych nie działa....
-
Jesteś pewny, że sprawdzasz wejścia a nie wyjścia?
-
Wejścia są na przewodach wychodzących z modułu, zaś wyjścia są na złączach śrubowych.
-
Czyli masz podłączenia OK. Dziwne. Może uszkodzony moduł? U mnie nie ma najmniejszych problemów.
-
Wróciła do mnie Vera Lite z softem 1.7.963 (czyli 7.0.22) jeśli problem jest nadal aktualny, to mogę przetestować UBS i na niej
-
Witam,
Jeśli masz taką możliwość to bardzo proszę, jak możesz to zrób print scrn konfiguracjia Universal Binary Input 1.
Może coś nie tak z konfiguracją ?
-
Vera Lite UI7, 7.0.22 (1.7.963) + świeżo zresetowany do ustawień fabrycznych FGBS321 (tak się przedstawia) podłączony do zasilania na kilka minut, aby był czas na rozpoznanie 4szt. dallas'ów
przy parowaniu przycisk wciśnięty 3x "z prędkością światła" natychmiast po włączeniu parowania w centralce (tego ostatniego kroku - mam wrażenie, że timingi są dość istotne)
po odczekaniu kilku minut restart centralki (settings->net&wifi->reboot) (w przeciwnym razie nie jest poprawnie wyświetlany lub nie miałem dość cierpliwości) oraz ponowne podpięcie sensora do zasilania (nie wiem czy konieczne, a szkoda mi było czasu na sprawdzanie czy ruszy bez tego).
Czujniki kontaktronowe zapięte zgodnie z dokumentacją między przewody:
niebieski-żółty
niebieski-zielony
niebieski to masa, więc można dość łatwo sprawdzić czy nie ma problemów z dociśnięciem złącza - oba niebieskie przewody (jako drugi mam na myśli, ten który jest na schemacie jako biegun ujemny zasilania) to masa, więc powinno być między nimi zwarcie.
Po wrzuceniu do odczytu wszystkich 14 opcji urządzenia, wszystkie z nich mają ustawienia defaultowe zgodne z instrukcją (co m. in. dotyczy ustawienia wejść), swoją drogą załączone SS chyba mówią wszystko.