Z małym opóźnieniem ale dopiero teraz przetestowałem wszystko i mogę napisać.
1. Status odświeża się poprawnie tylko przy wpisaniu wartości 10s. Dla każdej innej (testowałem 15,20,30,40,50,60 puste pole), przy sterowaniu klawiszami, status w Domoticzu się nie odświeża, a w logach widać to (bez względu na to jaką wartość czasu wpisałem, zawsze error jest co 30s).
2018-05-26 17:04:00.713 Error: Blebox hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly
2018-05-26 17:04:30.719 Error: Blebox hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly
2018-05-26 17:05:03.383 Error: Blebox hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly
2018-05-26 17:05:30.389 Error: Blebox hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly
2018-05-26 17:06:00.395 Error: Blebox hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly
2. Nie ma znaczenia czy typ urządzenia to inverted czy normalny. Różnica jest jedynie taka, że dla inverted status otwarte oznacza, ze faktycznie roleta jest otwarta (czyli podniesiona do góry) a status zamknięte, że roleta jest opuszczona (czyli w domoticzu zamknięta). Dla typu normalnego te opisy są odwrotne, ale wartości procentowe identyczne, tzn.:
- roleta jest w górze, ma status On
- ustawienie np. 10% powoduje, że roleta rozwija się tylko kawałek
- ustawienie np. 90% powoduje, że roleta jedzie prawie do samego dołu
- ale gdy ustawię 100% to roleta jedzie na samą górę i ma status On
- gdy ustawię 0% to roleta jedzie na sam dół i ma status Off
Według mnie to błędnie jest przypisanie statusu On do 100% i Off do 0%. Jakby to było zamienione to wtedy działało by tak jak trzeba. Myślisz fantom, że można to poprawić?