Uzupełniając temat zapytań HTTP ze sterowników PLC należy dodać, że komendy T_SEND_C i T_RCV_C w PLC realizują tylko połączenie TCP, czyli obsługę HTTP należy zrealizować we własnym zakresie zgodnie z RFC 2616, na przykład tak jak przytoczył
grzegorz914 powyżej. Ciąg znaków "GET /s/10 HTTP/1.1" wysłany po TCP nie jest poprawnym zapytaniem HTTP 1.1. W sterowniku wLightBoxS w wersji 0.917 pole HOST było niepoprawnie sprawdzane, co zostało naprawione w 0.924.
Jeśli chodzi o rozłączanie z sieci przy pierwszym sterowaniu wLightBoxS, niestety nie udało nam się odtworzyć ani razu takiej sytuacji. Potrzebujemy dokładny opis w jakich sytuacjach objawia się rozłączanie: jaką metodą (zapytanie GET, z aplikacji, z pilota czy z harmonogramu ) została zmieniona jasność, z jakiej na jaką wartość, jaki był czas przejścia, czy sterownik jest okresowo odpytywany przed taką sytuacją? Jakie jest obciążenie wyjścia wLightBoxS, jaki został użyty zasilacz? W razie pytań można też kontaktować się na
support@blebox.euPozdrawiam