Fibaro - scena wyzwalana stanem urządzenia wirtualnego

  • 4 Odpowiedzi
  • 4964 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

Offline Patriko

  • **** 441
  • 21
  • Nazwa i wersja ID: Darin/BleBox.eu
Fibaro - scena wyzwalana stanem urządzenia wirtualnego
« dnia: Kwiecień 06, 2015, 09:17:07 am »
Oto pytanie z serii jak to zrobić - załóżmy że mamy urządzenie które pod adresem http://192.168.2.123/stan zwraca 0 lub 1 (np. jest woda lub jej nie ma) - i chcielibyśmy aby kiedy wody nie  wyłączyć pompę odwadniającą lub podobne urządzenie. Jak to zrobić?
*

Offline sztywniak

  • ***** 601
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC2 3.60/ 4.37, Vera 1.7.1018
Odp: Fibaro - scena wyzwalana stanem urządzenia wirtualnego
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2015, 09:32:17 am »
To jest tylko 0 lub 1? Nie ma żadnych więcej znaków?
*

Offline sztywniak

  • ***** 601
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC2 3.60/ 4.37, Vera 1.7.1018
Odp: Fibaro - scena wyzwalana stanem urządzenia wirtualnego
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2015, 09:38:19 am »
    HC2 = Net.FHttp(„192.168.2.123”)
dane, status, errorcode = HC2:POST("/stan″,””)
IF dane=="0" Then
-- zrób jak 0
else
-- zrób jak coś innego
end

*

Offline Patriko

  • **** 441
  • 21
  • Nazwa i wersja ID: Darin/BleBox.eu
Odp: Fibaro - scena wyzwalana stanem urządzenia wirtualnego
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2015, 11:51:05 am »
Chodziło mi o przykładowe rozwiązanie, dalej już będę skrobał :)

Ale to umieszczamy w scenie przy pomocy lua, czy możemy też dodać to do samego urządzenia wirtualnego aby było ono widoczne w bloczkowym edytorze?
*

Offline sztywniak

  • ***** 601
  • 23
  • Nazwa i wersja ID: HC2 3.60/ 4.37, Vera 1.7.1018
Odp: Fibaro - scena wyzwalana stanem urządzenia wirtualnego
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2015, 11:57:51 am »
W wirtualnym bo NET nie działa w scenach