Ostatnio wykonałem mój pierwszy projekt zabezpieczenia przydomowej oczyszczalni ścieków przed przepełnieniem. W tym projekcie wykorzystałem Universal Binary Sensor FIBARO.
Opis działania: Po lewej znajduje się układ wykrywania poziomu wody wystarczy wykorzystać 3 nóżki wejściowe i 3 wyjściowe. Połączenie pomiędzy tym układem a UBS wykonałem za pomocą Transoptorów (pc817). Czyli zaświecenie się odpowiedniej diody powoduje przekazanie jej stanu na wejścia bezpotencjałowe in2 (poziom wysoki) oraz in1 (poziom średni). Prawa strona odpowiada za włączanie pompy. Załączenie się czerwonej diody (wysoki poziom) załącza pompę, która działa do czasu zgaszenia pomarańczowej diody (średni poziom). Czyli out2 załącza Fototriak który podtrzymuje przekaźnik do czasu rozłączenia na out1. Dioda żółta pokazuje po prostu działanie przekaźnika. W moim układzie nie mam jeszcze bezpieczników, które są na rysunku więc nie wiem czy je dobrze dobrałem. Bez bezpieczników układ działa. Ja u siebie mam małą pompę na 12V 2,5A, dlatego cały układ zasilam 12V. Na wyjście przekaźnika można podać napięcie 230V, żeby zasilić pompę na 230V. Oczywiście należ wtedy popatrzeć na moc pompy i sprawdzić amperaż przekaźnika.
Chciałem załączyć 2 pliki ze schematem po 50 kilobajtów ale wyskakuje mi "Katalog załączników jest pełny. Spróbuj wysłać mniejszy plik i/lub skontaktuj się z administratorem." gdzie na stronie nie widzę w ogóle kontaktu do administratora.
Więc tymczasowo udostępnię linki do innego forum gdzie można było dodać rysunki:
https://forum.fibaro.com/topic/46876-czujnik-przepe%C5%82nienia-przydomowej-oczyszczalni-ubs-fibaro/