Widzę, że opisany problem chyba nie istnieje u nikogo więc musiałem sam rozwiązać sprawę. Powodem zanikania kontaktu była chyba coraz słabsza łączność pomiędzy centralką a głowicami wynikająca ze zużycia baterii. I tak: najbliższa centralce głowica gubiła łączność gdy poziom baterii spadał do ok. 35%, pozostałe, znajdujące się w jednakowej odległości od centralki ale za to dużo większej niż pierwsza (inne piętro domu) "ginłęły" przy poziomie ok. 50%. Czasem było tak, że na interfejsie miałem poziom np. 65%, a centralka zgłaszała brak kontaktu. Po jego przywróceniu okazywało się, że baterie są na poziomie 45-50%, działały jeszcze kilka dni i ponownie powodowały brak łączności. Miałem już inny pomysł na system czyli sterowanie zaworem w rozdzielni CO przy pomocy siłownika ze stałym zasilaniem. Przypadkiem jednak znalazłem ofertę zasilaczy zastępujących baterie typu AA i AAA, i to w różnej konfiguracji. Obecnie na próbę zakupiłem jeden taki zasilacz z adapterem 2xAA. Podłączyłem i od około 2 tygodni mam na wskaźniku 88% (czemu nie 100% ?), na razie łączność bez zastrzeżeń. Jak układ się sprawdzi, zakupię zasilacze do pozostałych głowic i może zapomnę o sprawie.